Vzhledem k tomu, že jde o starší garáž a nejspíše s instalací kabelem AYKY (AGY) 2Bx2,5, tak, pokud bude dostatečně jištěný a dimenzovaný přívod do garáže - vývod od elektroměrového rozvaděče pro řadové garáže, pak by bylo možno pro kabel AYKY (AGY) 2Bx2,5, po dobu opravy, instalovat i jistič 16A. Nebude to sice v souladu s požadavky norem, ale provozně to vydrží. Předem ale zkontrolujte (elektrikář) spoje v zásuvce, případně v připojovací odbočné krabici (dotažení vodičů), které by mohly při větším odběru a pokud by byly volné, vyhořet. Po ukončení práce bych ale jistič osadil max. 10A (aby bylo v souladu s ČSN).