Mám tomu rozumět, že soustruh má automatické přepínání hvězda trojúhelník? Pokud ano, náběhový proud by nikdy nemohl jistič vyhodit.
Jak mám rozumět ""je zapojená 3 pásky resp. 3 kabely na každé straně. "" Pokud by stroj měl auto YD, povede ze svorkovnice šest vodičů, někam ke stykačům. Na svorkovnici nesmí být žádné propojovací pásky. Pokud by byla automatika a ve svorkovnici spojky, bude to vyrážet pojistky. Motor 660/380, odpovídá pro start YD. Upřesni jak to je ve svorkovnici. Také hlavní vypínač má jednu zapnutou polohu, nebo je tam dvoupolohový tedy ruční YD? (nebo je spínání motoru stykačem, tedy jen tlačítko start/stop).
Abych upřesnil. Rozběh může být realizován ručním přepínačem YD. Pak se zapíná do první polohy a po rozběhu do druhé.
Nebo může být rozběh YD automatický, tedy se hl. vypínačem jen zapne a přepínání dělá automatika. Určitě to vyřešíme.
Tedy zjisti: Hlavní vypínač, nebo vypínač motoru, jedna, nebo dvě polohy. (nebo tlačítka start/stop)?
Kolik drátů vede od motoru, jsou nějaké spojky ve svorkovnici?