Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno instalace soustruhu

Budeš si k tomu motoru musieť zadovážiť nejaký soft start, alebo ako už bolo spomínané obmedzíš ten počiatočný rázový prúd nejakými výkonovými rezistormi ktoré po rozbenutí motoru vyradíš z činnosti, alebo si zadovážiš frekvenčný menič. Vela možností na výber neni. S 25A ističom a 7,5kW motorom inak nepochodíš. V práci máme na jednej sporadicky používanej mašinke tiež 7,5kW motor a hlavý istič 40A a aj tak ho to sem tam pri zapínaní vyhodí, a navyše to vždycky vyhodí len ten hlavný istič ktorý je nový EATON 40A a starý komunistický 20A ktorý ďalej istí len samotný okruh s tým to ani nehne :D