Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je již předepsáno normou používání proud.chráničů 30mA v ob. a byt. výstavbě pro všechny okruhy?

Taky už jsem neaktivní :-), proto nové věci už nějak nestuduji. Ale při posledním školení padesátky, (platnost mi brzo zkončí,pokud si ji neobnovím), tak tam bylo řečeno, že chránič je už povinný u všech jednof. zásuvek do 20A a tříf. zás. do 32A.
Podmínkou ale je, že zásuvka je přístupná laické obsluze. To znamená prakticky všude, v občanské výstavbě, průmyslu i veřejných prostorách.
Z toho ale vyplývá, že zásuvky v prostorách, kde byla obsluha proškolena alespoň v základech, par. 4 vyhl. 50, povinnost neplatí.
Ale i to může být předmětem diskuse. Například v kanceláři, je zaměstnanec proškolen, tedy by chránič nemusel být. Ale může přijít třeba návštěva (laik) a požádat o dobití telefonu. V případě striktího uplatnění normy, by nesměl sám nabíječku připojit. Komické,ale je to tak.
Mělo by to být (nejsem si zcela jist) v normách 33 2000 - 4 - 41 ed2 a taky v 33 2130 ed 2.