Předmět Autor Datum
Dobrý den pro ovládání vám stačí přepojit vodiče z U 1 a U2 ty mezi sebou spíná termostat , nulák N… nový
Peru 11.01.2019 18:03
Peru
dakujem za radu, ano ma baterie, aky problem myslite? nový
mickey21 11.01.2019 22:39
mickey21
Dobrý den , tak jak jsem prostudoval návod(který já nenašel) z odkazu kolegy tak je na 250V 5A tak t… nový
Peru 12.01.2019 02:50
Peru
Našel jsem návod na ten SALUS 091 xx, ale nevím zda je přesně tento. Přívodní fáze (L) jde na svorku… nový
George63 11.01.2019 18:18
George63
navod mam, isteze, asi to dam niekomu zapojit pre istotu :) poslední
mickey21 13.01.2019 13:30
mickey21
Baterky AA 1,5V napájajú výhradne riadiacu jednotku s teplotným čidlom termostatu. Spínacie kontakt… nový
Nuda 12.01.2019 07:55
Nuda
Já jsem si koupil termostat bezdrátový. Nejdřív nějaký z Conradu, ale nebyl moc spolehlivý, tak jsem… nový
Yarda 12.01.2019 20:40
Yarda

Dobrý den pro ovládání vám stačí přepojit vodiče z U 1 a U2 ty mezi sebou spíná termostat , nulák N je tam aby svítila doutnavka a bylo funkční snížení teploty na noc kdy odpor přitápí termostat , předpokládám ,že nový termostat má v sobě baterie , ale BACHA ten původní je na 240V nové již bývají na 24V aby nenastal bezpečnostní problém !!!

Našel jsem návod na ten SALUS 091 xx, ale nevím zda je přesně tento. Přívodní fáze (L) jde na svorku COM, vývod pro ovládání (spínání spotřebiče) na svorku NO. U REGA třetí drát je nula (N), pro snížení diference spínání a signalizační doutnavku a ta u tohoto potřeba není. Zjisti kde je přívodní fáze (měla by být na té svorce U1-prostřední), tu připoj na COM, pak kde je nula (ta vrchní), ta bude nyní nezapojená a ten třetí (U2 dole) připoj na NO, to je vývod ke spotřebiči. Mělo by to fachčit. A ten návod by jsi snad měl mít, ne? Bez něj termostat jinak stejně nenastavíš.
Tak jej raděj, pro jistotu, přikládám.
Ale zavolej si na to elektrikáře, laik takovéto práce provádět nesmí. Je to práce s napětím nn a ta je osobám bez el.tech. kvalifikace zakázána.
https://najdinavod.cz/navod-na-salus-091/download/

Baterky AA 1,5V napájajú výhradne riadiacu jednotku s teplotným čidlom termostatu.

Spínacie kontakty určené k zopnutiu kotla v termostate je možné napojiť priamo na 230V/50Hz, ako uzatvorený obvod s kotlom. Termostat na stene je z plastu, spínacie kontakty sú v plaste, teda má istenie. Kabeláž je nutné použiť s normou 400V/50Hz.

Niektoré krajiny, ako U.S.A., povoľujú napájať izbové termostaty prepojené v obvode s kotlom max.24V napätím.