Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna sazby el. - rozsah revize v domě s TN-C

Základním požadavkem je ověření správnosti zhotovení (úpravy) elektroměrového rozvaděče podle aktuálních požadavků ČEZ a SOUČASNĚ i existenci zařízení, na které chcete uplatnit nový tarif (splnění podmínek, včetně způsobu blokování ze strany ČEZ).
Pokud bude zhotovena (část) instalace nově, musí odpovídat novým předpisů. Pokud budou použity stávající rozvody, revize ověří jejich použitelnost pro nový účel, ale posuzovat je bude podle předpisů platných v době jejich zhotovení.

ROZVODY v AL: Nově lze instalovat jen v průřezu 16mm a výše (mechanické vlastnosti ochranného vodiče). Staré rozvody se posuzují dle starých předpisů... ale doporučuji předělat nově při jednom bordelu, když už se seká, štukuje a maluje :-)