Hádej, PROČ MÁ SVÍTIDLO TŘÍSVORKOVÝ KONEKTOR a vedou z něho jen dva dráty? Protože ... :-).

1) BEZPEČNÁ FUNKCE - Jedná se o svítidlo s kovovou kostrou, které nemá zesílenou, nebo dvojitou izolaci. proto je nutné kovové části spojit s ochranným vodičem, aby funkce svítidla nepředstavovala pro uživatele nebezpečí. Svorka ochranného vodiče je KONSTRUKČNĚ spojena s "neživými částmi spotřebiče". ZDE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PŘIPOJIT ZELENOŽLUTÝ OCHRANNÝ VODIČ !
2) OSTATNÍ VODIČE (bílý+ modrobílý) jsou "pracovní" a mají POUZE za úkol zajistit, aby zářivka svítila. Na funkci spotřebiče nemá vliv, který vodič je připojen na "fázový" vodič a který na "pracovní nulový", protože OCHRANU ZAJIŠŤUJE - VIZ. bod 1). Je zvyklostí zapojit na vodič s modrou proužkou pracovní nulový modrý vodič.
3) Svítidlo je homologováno. Součástí homologace jsou i připojovací armatury - tedy nějaký konektor. Připojením jiným způsobem změníte konstrukci spotřebiče a pzůsobíte zánik homologace i zodpovědnodti výrobce za případnéškody a funkci spotřebiče... Ale to určitě každý ví...