Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvouvodičový původní rozvod v paneláku ke světlům - zapojit přes chránič ?

Chranic na 2 dratech ma dost omezenou funkci. Prave proto, ze nemate chranicove N, ale furt PEN. Takze proud L->PE(N) je z hlediska chranice OK a nevybavi.
Svetla nemusi byt pripojeny pres chranic, i kdyz je to dobrej napad.
Z hlediska norem bude problem prave v tom, ze chranic prerusuje PE a to je blbe, PE se prerusovat nesmi.
Co vas vedlo k tomu udelat rozvody k zasuvkam a neudelat svetla? Mimochodem norma pripousti jedno svetlo v zasuvkovym okruhu. Nejsem fanda tohole reseni, ale pokud je to okruh "koupelna", tak se to zkousnout da.