Minimální vzdálenosti u kondenzačního kotle: Horní - 165 mm: přívod vzduchu a odvod spalin ⌀ 60/100 mm
- 275 mm: přívod vzduchu a odvod spalin ⌀ 80/125 mm
Spodní - 180 mm; optimálně cca 250 mm
Boční - 5 mm; optimálně cca 50 mm
Kondenzační, případně turbo kotel, si saje vzduch přes dvojitý komín, proto přisávání vzduchu z prostoru nemusí dále být.
Dnes již standartní typ kotle je kondenzační, v podstatě jiný se i nevyrábí.
Minimální vzdálenosti u atmosférického kotle: Horní - 400 mm
Boční - 10 mm
Spodní - 250 mm
Atmosférický kotel si saje vzduch z místnosti, kde je umístěn, proto je nutné zajistit otvory pro přísun vzduchu. Tento typ kotle se již nevyrábí, proto předpokládám, že ho nebudete instalovat.
Jak už bylo napsáno výše, hlavně je potřeba prostor pod kotlem pro řádný servis kotle a nemělo by se také zapomínat pro dostatečné místo v horním prostoru pro přístup k expanzní nádobě. Samozřejmě lze kotel zabudovat i do skříňky při splnění podmínek, ale případné opravy nemusí být i tak možné provádět, což samozřejmě v budoucnu může vadit. Někteří servisáci se vám mohou po zhlédnutí umístění kotle na místě otočit a budete špatně hledat, kdo vám kotel opraví. Když si budete instalovat kotel sám, můžete mít také problém s uvedením kotle do provozu servisní firmou a samozřejmě i potvrzení záruky na kotel. Vždy by měl instalovat kotel topenář.