Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladne radiatory na dome

Dobry den. Mam taky problem s kurenim v dome. Pred zimou a prvym spustením kotla som odvzdusnil vsetky radiatory a nasledne som doplnil do nadrzky ktoru vidite aj na fotke vodu cca 10 litrov, ta sa nachadza na 1. poschodi mojho domu. Potom som pustil kurenie a vsetko slo viac menej v pohode. Sem tam boli niekedy chladne radiatory ale neriesil som. Termostat mam stale zapnuty tak ako vidite na obrazku cca tych 22 stupnov. Posledne dni vsak je doma stale vacsia zima a zistil som ze radiatory su na spodku vlazne az studene, dokonca jeden je uplne studeny a stupacka je vlazna. Niektore stupacky su aj studene. Isiel som teda znovu odvzdusnit radiatori a v jednom nesla vobec ani voda tak som dolial do nadrzky asi 12 litrov a voda uz tiecie. Odvzdusnil som skoro vsetky radiatori a z kazdeho ide voda. Stale vsak sa problem nevyriesil a radiatri su vlazne... Pridal som aj asi 4 stupne na kotli no nepomhlo. Neviem kde je problem ci v termostate alebo ci kotol ide na polovicny vykon. Kotol sa v urcitych cykloch zapina no neviem ako laik odhadnut ze ako casto by sa mal. Co teda odporucate? pridavam aj fotky kotla a celej infrastrukturi kuriacej jednotky ktora sa nachadza v garazi.

Dakujem velmi pekne za rady.

Kotol fotky
83R6inU
RdACubi - tlak
pVqHWfA
vjOIsih
yEZ2vro - vnutro nadrzky
RdACubi - nadrzka
7L8CZzh.png - regulator tpeloty kotla kotla
xoDZnaa - termostat
uuaQrxD.png - radiator
3cuKbJa

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Tak když jsem to prohlíd, tak jde o "samotížku" s radiátory s dvoučinnými ventily. Klasika dřívějšíc…
George63 17.12.2018 12:29
George63
Zaplaťpánpů, konečně někdo ví vocogou. Přesně tak, dvoučinné (nebo taky dvouregulační) ventily seříd… nový
jirka44 17.12.2018 12:40
jirka44
Jo, ten Inhikor jsem kdysi rovněž používal, ale když je k té vodě, v expanzce, přístup vzduchu a vod… poslední
George63 17.12.2018 16:02
George63

Tak když jsem to prohlíd, tak jde o "samotížku" s radiátory s dvoučinnými ventily. Klasika dřívějších let. Mám v podstatě shodné, pouze s litinovými radiátory a slouží už více jak 30 let (a předpokládám, že by mohla klidně ještě dalších 30).
V dnešní době už je vše většinou tenkotrubní, s čerpadlem a termostatickými ventily na radiátorech, což bývá trochu jednodušší. A hodně instalatérů dnešní doby (staří a zkušení mazáci vymírají) si se "samotížnou" klasikou někdy ani nedokáží poradit.
Ale k problému.;-) Začnu od počátku.
1. Vyčisti, případně raději vyměň expanzku! Ta je tak zrezivělá, že bude plná rzi a ta když se dostane do přívodu a při poklesu hladiny i do přívodní trubky a ucpe ji, může to nadělat pěknou paseku. Měl jsem podobný problém (s tou rzí) a tak jsem nakonec, před cca 10-ti lety udělal expanzku z 15 l plastového kanystru a je po problému.
2. Tlak na manometru odpovídá výšce expanzky nad kotlem 7 m. Souhlasí?
3. Ventily použité na radiátorech jsou dvoučinné!!! Pokud s nimi někdo manipuloval a "šteloval" celou soustavu (možná i dříve na topení kotlem na uhlí) je možné, že jsou ventily přiškrceny v základní poloze. Což předpokládám, že by mohl být ten problém.:-/
Proto o tom podrobněji, abych to vysvětlil.
Nahoře, nebo zespodu na ventilu (podle toho jak je ventil namontován) je šestihranná hlavička šroubku (většinou na klíč 10 mm). Pokud tento šroubek dostatečně povolíš (o cca 4-5 mm/ pozor, vytéká voda, nutno dát pod to kýbl) a pak otáčíš kolečkem proti směru hodinových ručiček, posunuje se ve ventilu šoupě, které nastavuje základní průtok ventilu. Úplným vytočením proti směru hod.ruč. se max. otevře, obráceně se uzavírá. Tím se nastavuje tedy základní průtok. Pak po určitém malém pootočení jde zase šroubek zašroubovat (je tam "kulisa"). A pak polohy otevřeno a zavřeno jsou pro možnost uzavření a otevření, ale základní maximální průtok je dán předchozím nastavením! Pokud je toto provedeno s přiškrcením, dochází i při "plně" otevřeném ventilu k malému průtoku.
Toť zřejmě důvod, proč radiátory netopí dostatečně a jsou u spodu chladné!!!
Pokud je to tak, pak i když kotel "běží" na max. nastavených 60 stupňů na termostatu, voda se v něm brzo ohřeje na tuto teplotu, neboť dostatečně necirkuluje v systému a kotel vypne a systém netopí.
Ještě bych doporučil, pokud jsou větší mrazy, nastavit na termostatu kotle i na 80-90 st.C. Jinak řízení vytápění, pokud je tedy dobře seřízen celý systém, obstará spolehlivě prostorový termostat v "řídící" místnosti (doporučuji obývák).
Ještě, pokud je celá soustava dobře seřízena, není pak problém, pokud někdo nešahá na ventily, aby bylo někde přetopeno, nebo chladno. Ale, aby to bylo dobře seřízeno, to někdy trvá i pár dní.
Já (tedy dnes zeťák) topíme nyní dřevem (mají les a tak to je levné). Ale víc jak 10 let jsem před tím topil rovněž kotlem na plyn (Dakon U22 s plynovým adaptérem) a bylo to perfektní. Soustava seřízena, řízeno prostorovým termostatem REGO v obýváku (shodným s Tvým) a spínacími hodinami. Do ložnic v podkroví uzavíráno, přes den, elektromagnetickým ventilem a druhými spínacími hodinami a o topení jsem se nemusel vůbec starat. A vzhledem k tomu, že jsem, rovněž pře těmi zhruba 30-ti lety, celý baráček, původně z klasických cihel 40 cm tloušťky zdi, obalil 8 cm skelné vaty a oplášťoval, i spotřeba byla a je velmi malá.

Zaplaťpánpů, konečně někdo ví vocogou. Přesně tak, dvoučinné (nebo taky dvouregulační) ventily seřídit není úplně jednoduché, ale jak se to jednou udělá, je to nafurt. Dobrý typ je ta rez napadaná do rozvodu. Já jsem používal do vody důsledně Inhikor, takže to tak moc nerezlo. Akorát při odvzdušňování z toho tekla úplně černá voda a nesmělo se ukápnout na koberec:-)

Jo, ten Inhikor jsem kdysi rovněž používal, ale když je k té vodě, v expanzce, přístup vzduchu a voda pendluje, tak ani tomu moc nepomáhal. Já ji měl vždy z dvojky plechu, občas musel vyčistit od rzi a 2 x jsem ji měnil. A pak jsem se naštval a udělal ji z toho plastového kanystru, napojení k ní ze systému černou polyethylenkou a je pokoj.:-D

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru