A co je na něm vadné? Není vadný pouze termočlánek? To je ta měděná "trubička" směrem dolů a je ukončena termočlánkovou "koncovkou" umístěnou v místě, kde má hlídat nějakou teplotu a v závislosti na ní pak uzavírá, nebo otevírá, okruh přívodu plynu (armatura, do které je vmontován). Používá se většinou jako hlídač "věčného plamene" hořáků. Ten by se dal snadno vyměnit. Může mít i pouze špatný kontakt pod tou maticí.
A i ta armatura by měla být, případně, opravitelná, ale toto doporučuji provedení servisním technikem - plynařem.
Solenoidový ventil je ten vedle vpravo s cívkou nahoře (s přívodem elektro).