Pokud má doutnavka svítit v sepnutém stavu čerpadla, musí být zapojena mezi spínaný kontakt a pracovní nulák.
Pokud pracovní nulák v místě termostatu nemáš k dispozici, bylo by potřeba ho tam přivést.
Fungující, ale nesprávné zapojení je mezi spínaný kontakt a ochranný vodič (kostra). Pokud přivedení pracovní nuly by bylo nějak komplikované, asi bych to tak zapojil, spotřeba doutnavky je tak nepatrná, že by asi ani v síti TN-S nevybavila chránič.
Jiné, ale jednoduché by bylo zapojit doutnavku mezi spínané kontakty. Ale v tom případě by svítila ve vypnutém stavu a při zapnutí zhasla.