Vadná expanzka.
Ak sa voda ohreje, musí stúpnuť mierne tlak v sústave, je to fyzikálny zákon, ktorý vymysleli CCCP vedci pri svojej odbornej práci maladcóv len tak okrajovo.
Expanzku máš rozdelenú membránou? Ak áno, je blana za tie roky spuchrelá, deravá jak rešeto.
Ak by bol vadný dopúšťák vo Vaillante, potom by ti rástol tlak smerom z napúšťacej sústavy pitnej, úžitkovej vody do sústavy kúrenia.
Naopak, tj. reverz smerom z nižšieho tlaku do vyššieho v prepojenej sústave nie je možný ani kapilárnou eleváciou skrze-va nano mikrotrhliny, či bunkovou biomembránou (tie mám rád pri výrobe z chutného mošou a kvasu na lahodný vínny mok), či difúznym strhávaním kvapaliny prudkým tokom.
však dotlač sústavu povedzme na 4bar a čakaj trpezlivo usadený pri meráku pri odpojenom kotli a obežného čerpadla. Tlak 4bar by mali vydržať radiátory aj doskové s hliníkovými rebrami, aby sa nenaduli, ako zduté kozy.