Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výhody a nevýhody tlakové nádoba bez vaku a s vakem

Výhradne osaď expanzku, (z vnútra pozink), aspoň o obsahu 100-150l s horným ventilom určeným na pravidelné natlakovanie vzduchu kompresorom. Je logické, že dokonca najtesnejší ventil s metalickým sedlom ti časom upustí tlak a budeš nútený aspoň raz do roka kompresorom "bublinu" nafúkať to tlaku, aby ti pri spodnom zopnutí tlakového spínača nestrieľal do výtoku batérií.

Nič na svete ešte lepšie nikto nevymyslel, lebo membrána nie je konštruovaná na požadovaný pracovný tlak v tvojej sústave, aby sa čerpadlo nezapínalo často, teda neekonomicky tzv. "štěkalo". (Bežný tlak dodaný VaK je medzi 5.5 až 6bar).
--------

Poznám kutilské riešenie, pri ktorom sa tzv. "retním" ventilkom nasával pred čerpadlom vzduch, čím sa dokázal únik tlaku v expanzke nahradiť. http://ix.sk/u9jxp

Problém bol v technickom riešení sústavy, že nasatý vzduch pred lamelami SVA čerpadla bol rozsekaný, premiešaný vo vode vo výtlačnom potrubí.

Expanzka musela byť situovaná tesne za výtlačným čerpadlom na potrubí v polohe, aby vzduch v najvyššom bode z čerpadla vystúpil priamo do nádrže a "nestrieľal" u výtoku vo vodovodnej batérii.

Dodnes takto fičím na kopanej studni, ale ako bonus mám dve expanzky. Prvá expanzka o obsahu 150L je ihneď za čerpadlom, nasleduje v chalupe sitkový, samočistiaci reverzný mikrofilter, následne za ním je kremelinový, uhlíkový filter oddelený dvadsiatimi sítkami zo striebra ktorý je vybavený prietkovým ÚV žiarením za ktorým je ako bonus ešte jedna 200l natlakovaná expanzka prippojená na 1" slepom prívode" kvôli regulácii tlakov v sústave pri okamžitom odbere vody do WC (typu benkiser), aby sa niekto v sprche neobaril teplou vodou ako prasa v prípade poklesu tlaku v sústave.

Celá táto sranda, výhradne pre úžitkovú pitnú vodu do chalupy, ma vyšla cca na 8.tis € (240-tis. SKK) v roku 1994.

Ak si zoberiem ceny pri vodnom, stočnom, ak mám zastrešný bazén, vírivku, 2x WC, dvojgaráž s točkami a vapkou na umývanie vozidiel, bola to velice dobrá investícia, ktorá sa zaplatila max. v lehote osem rokov.

Tiež využívam tepelné čerpadlo na podalhové kúrenie, voda-voda s odvodom vody do blízkeho potoka, lenže pri 45Ytong, 25cm opláštenia, trojsklo je táto úspora zanedbateľná.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny