Bezpečnostní trafo
Na výstupu oddělovacího trafa 230V/230V naměřím 269V, co je špatně , trafo je koupeno , nepoužito.
Na výstupu oddělovacího trafa 230V/230V naměřím 269V, co je špatně , trafo je koupeno , nepoužito.
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Meraj pri menovitom zaťažení. Pri návrhu takéhoto trafa sa z ideálneho počtu závitov (1:1) uberá cca… poslední ok 08.10.2018 19:58 |
ok |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Meraj pri menovitom zaťažení. Pri návrhu takéhoto trafa sa z ideálneho počtu závitov (1:1) uberá cca 5 - 7 % závitov z primárneho vinutia a naopak podobný počet závitov sa pridá na sekundárnej strane. To preto, aby sa vyrovnali straty v transformátore. Pri zapojení takéhoto trafa naprázdno je na sekundári napätie o viac než 10% menovitého napätia, to však pri záťaži poklesne na (približne) želanú hodnotu.