Vzhledem k zástrčce IPN 3253 bude asi zřejmě instalace v buňce v provedení soustavy TN-S. Pak by bylo nejlepší řešení provést výměnu původního přívodního 5-ti žilového kabelu za 3 žilový kabel s vidlicí 16A/230V (s možností připojení na elektrocentrálu), s Cu žilam 3Cx2,5 a v rozvaděči propojit, na přívodu, všechny původní samostatné 3 fáze, ze kterých jsou zřejmě zapojeny jednotlivé jednofázové okruhy. Do tohoto 1 fázového přívodu, v rozvaděči, pak osadit jednofázový proudový chránič 1+N 25A/30 mA. Přívodní vodič "L1" a "N" přívodního kabelu zapojit na svorku "L" a "N" přívodu chrániče. Vývodní "pracovní" nulu "N" všech okruhů (celou sběrnu "N") přepojit za tento chránič. Vodič "N" za chráničem nesmí být pak už nikde propojen s vodičem "N" před chráničem, ani s vodičem "PE". Přívodní vodič "PE" přívodního kabelu zapojit přímo na sběrnu "PE" rozvaděče, ze které jsou napojeny všechny ochranné vodiče el. instalace. Chránič by byl vhodnou ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí pro všechny okruhy buňky.