Ahoj Kutilové. Mám drobný problém, pořídil jsem hořák na vaření brambor a kukuřice v kotli. Při připojení na zemní plyn je však výkon žalostný. Původně jsem si říkal, že je něco špatně na přívodu plynu, ale tam se zdá je vše v pořádku. Což mi potvrdilo i video, které jsem později našel. Zkusil jsem cvičně přehodit na PB a výkon byl ideální.
Moje otázka zní: Můžu nějak zvednou výkon hořáku při použití zemního plynu? Napadlo mě zvětšením vstupních trysek? Díky moc za názory a rady.
A neprodali vám verzi na PB?
Ale stejně. Vrátit a koupit něco kvalitního.
333-Plynovy-prumyslovy-varic-MEGA-ZEUS-TP
ten je na flašu propan butan.
Neprodali omylem ten na PB?
Ale jinak se to opravdu resi jenom zmenou trysky, korunova zalezitost, jenom vedet ten spravnej prumer. Kouknul bych na prumer stavajici trysky a zasel do nejakyho plynarskyho kramu, ze tam mam xx trysku na PB a chci trysku na zemni plyn a oni by uz mohli vedet.
Koukni přímo na ten hořák,co má za označení.Na těch stránkách z odkazu uvádí,že typ P1550G-NG je zemní plyn,typ P1550 je na PB.
Je tam právě uvedeno P1550G, parametry i popsané medium na štítku sedí s použitím na zemní plyn.
jednoznačně vyměnit trysku, také jsem laboroval u kuchyňského sporáku ne zemní plyn, protože plameny olizovaly hrnce zevně, změna trysek problém vyřešila a šlo lépe nastavit i hoření na spoř, tedy nejmenší plamének. Po sežízení se klidně táhne polévka 2 hodyiny aniž by utekla.