Ujasnime si najprv názvoslovie. Hlavný rozvádzač je ten, v ktorom je elektromer od distribútora elektriny. Do tohoto rozvádzača nesmieš zasahovať. Prvý podružný rozvádzač je ten, ktorý je v dome a nie je zaplombovaný. Predpokladám, že ty pod pojmom hlavný rozvádzač myslíš práve tento rozvádzač. V tom si môžeš zapojiť čo chceš a ako chceš s podmienkou, že to bude vyhovovať normám bezpečnosti. Ak použiješ moderný elektromer (a nie nejaký archaizmus), tak môžeme predpokladať, že ide o trojsystémový prístroj (meria samostatne každú fázu a sčítava namerané hodnoty do jedného údaja).
Vodič N má na elektromeri dve svorky - vstupnú a výstupnú, ale tie sú premostené svorkou nakrátko a z týchto svoriek sa prepája potenciál jedným drôtom do systému merania. Takže môžeš N vodič pripojiť na niektorú N svorku elektromera ( použi vstupnú - len pre poriadok, ale mohla by to byť aj výstupná) bez toho, aby si nulák prerušoval. Vodiča PE sa nedotýkaj, hlavne ho už nesmieš prepojiť druhýkrát s N vodičom.
<img src="https://ema-elektro.sk/UserFiles/Image/Schema%20zapojenia%20elektromer%20LE-02D%20MID.jpg"