Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem náhrada relé TC 22 110V 5s

Dobrý den , tak mechanicky je relé OK ( nemůže se přehřívat , neboť je pod plným nappetím jen cca 2 sekundy) přiloženo schema a na kapacitě c3 zůstává po prvním sepnutí 5 V které se vybíjí dlouhou dobu a to napětí pak chybí při spínání. pokud se sníží paraelní odpor k C3 ,nebo paraelně přidá další capacita tak relé spíná , takže koupím nové kondenzátory a odpory přepájím a dám vědět . bohužel nemám v dosahu obchod se součástkami tak to bude nějaký čas trvat , ale dle kolegy se kterým se prováděli ověření by to mělo být výměnou součástek vyřešeno , dioda je dobrá děkuji za rady a konečný výsledek sem uvedu

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny