Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blikání žárovky při vypnutém vypínači

Jak uz je tu napsany, jsou to bud kapacitni proudy, nebo to muze byt indukce, ale vysledek stejnej - vypnuta zarovka ma na vstupu diodovej mustek a za nim kondenzator. Ten kdyz dosahne nejakyho napeti(a nabije se i velmi malym proudem, akorat pomalu), tak se vnitrni spinanej zdroj rozebehne a zarovka se rozsviti. Protoze ale tam ostry napeti neni, dojde zase ke zhasnuti.
Resenim je kondenzator nebo odpor pres svorky zarovky - odpor nejaky velky hodnoty cca 1MOhm, kondik cca 10nF, oboji musi byt dimenzovany na sitovy napeti!