Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nulák na zemi?

Jde o svítidlo, které bylo v minulosti zapojeno v soustavě TN-C (2 vodiče). Takže byl zapojen vodič z instalace, ŽZ, na svorku ochrany před neb.dotykem "kostry" (to je ten zbyteček) a z ní ten silný modrý na svorku N, pro pracovní nulu "N" svítidla. A fázový vodič z instalace, od vypinače, na druhou svorku L (ten tam už není). Pokud připojuješ na tuto soustavu, tak opět stejně.
V případě současně realizovaných rozvodů v síti TN-S (3 vodiče) je nutno propojení modrým vodičem zrušit, na ochr.svorku zapojit "ochranný" ŽZ vodič PE, na svorku N "pracovní nulu" modrý a na svorku L "fázový přívod" černý.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny