Já bych byl v tom tvrzení opatrnější, i u nás se dají nalézt různé kuriozity. Před nedávnem (bude to už několik let) jsem se dozvěděl, že zřejmě vůbec poslední místo v ČR (Praha kolem Bulovky) bylo přepojené ze 110 na 220V. Ano učili jsme se ve škole, že soustava 110V přežívá na několika místech v ČR, mj. v Praze (Troja, Bulovka), ale od té doby už uplynulo tolik času, že jsem nad tím nepřemýšlel.
Přinejmenším soustava s uzemněnou fází není u nás obvyklá, ale že se nepoužívá, za to bych ruku do ohně nedal.
V USA mají 120V sdruženého napětí, fázové potom vychází na nějakých 70V (ponechme stranou jestli 110 nebo 120, to bude stejné jako našich 220 nebo 230). Při tom mají jednu fázi uzemněnou, takže když se člověk dotkne, dostane právě jen těch 70V. Je to mnohem bezpečnější než naše soustava (je větší naděje, že člověk přežije dotyk na 65V než na 220V), ale když vezmete, jaké musejí tahat proudy, tak moc hospodárné to neni (už jen s polovičním napětím jsou dvojnásobné, navíc jejich sdružené proudy jsou tytéž jako fázové, u nás jsou odmocninu ze tří krát menší než fázové). Nehledě na to, že uzemněná fáze způsobuje nesymetrii soustavy, ale to na nn asi tak nevadí, to by vadilo na vyšších hladinách.