Ano, jen připojení na 3x400V je u takto výkonného ( 9,2 kW ) sporáku technicky reálné. Při jednofázovém připojení na 230V by musel být jistič na 40A! Na tento proud by musel být dimenzován i přívod ke sporáku.
Ano, jen připojení na 3x400V je u takto výkonného ( 9,2 kW ) sporáku technicky reálné. Při jednofázovém připojení na 230V by musel být jistič na 40A! Na tento proud by musel být dimenzován i přívod ke sporáku.