V návodu je to jasné. Na 3x400V (to je ale napětí fází proti sobě) to půjde vlastně na tři fáze proti pracovní nule (N) - 3 x 230V. V případě dalších zapojení (na dvě fáze 2x230V, nebo na jednu fázi -230V ) je to možno také zapojit, ale celkové zatížení se přenáší na méně fází proti N (dvě, nebo jedna), takže je pak vyšší proudové zatížení těchto fází a v případě zapnutí více plotýnek a ještě i trouby by mohlo docházet k výpadku přívodního jističe. Takže nejvhodnější je to napojení v síti 3 x 400V a bude Ti to fungovat nejspolehlivěji.
Jistič na hlavním přívodu sporáku, v tomto případě, by měl mít hodnotu max. 16A, s charakteristikou vedení.
Připojení by měl provádět pracovník s předepsanou kvalifikací.
Pokud by jsi ale prováděl připojení sám, hlavně dodrž zapojení 5-ti žilovým kabelem a nezapomeň na připojení ochranného vodiče PE. Bez něj by to rovněž fungovalo, ale v případě poruchy by mohlo dojít k úrazu el.proudem.