Zásuvka 380V
Dobrý den,
budu v domácí dílně dodělávat zásuvku na 380 a bylo mi řečeno, že z technických důvodů nemůže být instalován jistič 3x25 ale jen 3x20. Moje otázka zní, zda to bude dostačující, když si třeba zavolám mobilní katr, zapnu štípačku, cirguli atd.. Nebude to vypadávat?
Díky
Záleží jakou máš cirkulárku ( kolik kw má motor a ostatní spotřebiče, které pustíš souběžně). Osobně si myslím, že souběh cirkulárky a katru ti jistič 20A neudrží, samostatně asi ano pokud nebudeš rychle přepínat na cirkulárce (hvězda - trojúhelník).
Souběžně není potřeba. Vždy saostatně.
Jaká bude instalovaná zásuvka 400V/16A/32A/63A ? jaký je přívodní vodič k zásuvce, jaký je hlavní jistič na objektu (nebo v místě ze kterého je veden přívod pro zásuvku)
Hlavní jistič je 3 x 25. Nic víc nevím
To Vám nikdo nesdělí, pokud nedodáte hodnoty katru. Páč nikdo nevíme, jak velký bude odběr u katru. S cirgulí, ani štípačkou nebude problé. Měl jsem kopátko (bagr) na 380V, měl jsem jistič 25A a byla pohoda. Pak jsem nechal spočítat a předělal na 20A. Bohužel to nestačilo a já musel dát slabší motor. Jen o několik desetim to přelezlo při rozběhu 20A. Ale nelituji, páč proč platit za 25A.
V doplnění píšete, že tam máte 25A, tak co platí, 20 nebo 25A.
Hlavní jistič je 25A. Bylo mi řečeno, že pokud je hlavní 25A, nemůže být další pod ním taky 25A, ale že musí být s nižší hodnotou. Tedy 20A.
Je to tak, ale keď ten ďalší nemá funkciu istenia, ale použiješ ho len ako vypínač, tak tam môžeš dať aj 200A.
Před elektroměrem mám 20A, v rozvodnici rovněž 20A. Bez problémů.
Neni selektivita jisteni. Pokud to bude pretizeny, nelze rict ze poleti ten v rozvodnici a s pravdepodobnosti 50%(nebo vetsi) slitne celej barak. Chapu, ze v RD a pri obcasnym pouzivani ty zasuvky to nemusi byt uplne zasadni problem, ale obecne to problem je.