Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojeni el. sporaku Mora za svorkovnici

Dobry den,
Mam starsi sporak Mora, a protoze jsem byl "sikovny" (spis vztekly,zasekl se mi o podlahu) pri uklidu, vytrhl jsem si privodni svorkovnici z trupu a z ni nekolik dratku.
Nejsem za zivyho boha to poskladat zpatky aby to bylo dobre, snad poradite.
Popisu: Mame sest svorek, zepredu je to zapojene dobre (L1, L2, L3, N v proklemovane pozici 4 a 5 a v sestce je PE) vzadu mam 7 dratku, zelenozluty PE neresim, ten je spravne. Pak dva cerne (asi faze) dva modre (asi nuly), sedy a bily. Takze jsem zapojil cerne za 1 a 2, modre do ctverky. A s tim zbytkem:

Pokud zapojim sedy do trojky a bily do ctverky, jede mi sporak jak ma, ale nesviti mi kontrolky a nejde trouba. Pokud to zapojim obracene, tak jde trouba, kontrolky i leva strana sporaku (ktera je na L2). Prava strana hreje taky, ale jen na asi 30%, takze nepouzitelne. Metodou pokus/onyl jsem zjistil, ze ten bily je nulak od L1, resp. prave strany ploten, ale i kdyz je tam uplne sam (samozr. s fazi a zemi), tak proste z toho vykon nedostanu. Pokud ale pustim proud do toho sedeho, tak to funguje, ale nejde trouba.
Any idea, co mi unika? Dekuju moc za napady

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pokud jsi to vzal silou, můžeš také mít některý "drátek" přerušený. poslední
nerady 02.03.2018 20:16
nerady