Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tabulka prutoku proudu kabelu

Z tvého dotazu vůbec není jasné, jestli navrhuješ 100m vedení nebo propojuješ dvě desky plošných spojů deset cetimetrů od sebe vzdálené. Jak už píšu nahoře, záleží na tom, co od toho potřebuješ. Takže napiš, jak bude vodič dlouhý, jak velký jím poteče proud a jaký smí být na něm úbytek napětí. Dám příklad: mám zařízení, které je napájené z 24V a bere 10A. Z běžných tabulek (tedy podle přípustného oteplení) by stačil vodič 0,35mm2. Kvůli povolenému úbytku napětí na pěti metrech kabelu ale musím dát 2,5mm2.
Možná by pro tebe bylo vhodné přečíst si tohle.

Reakce na odpověď