Pojistný ventil bojleru
Může být pojistný ventil bojleru namontován na potrubí teplé vody?
Děkuji za odpověď.
Může být pojistný ventil bojleru namontován na potrubí teplé vody?
Děkuji za odpověď.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
může být leccos , ale nemá tam význam....pojišťovák nemá pustit přetlak do bojleru...
Pojistovak ma pustit přetlak z
b o i l e r u a na studený proto aby z nej odkapavala nejstudenejsi voda.
A to mě právě vadí,protože ji mám vyvedenou hadičkou ven do kanálku a v těchto mrazech zamrzá,teplá by to zřejmě nedělala,proto jsem dal dotaz.
Bylo by možné jiné řešení? děkuji za radu
nemá pojišťovák upouštět přetlak v bojleru? Při ohřívání se voda rozpíná.Na přívod by se mohla dát zpětná klapka .Jenom úvaha.
Ty ji tam nemáš? Ideální řešení je, dát na přívod studené vody do bojleru a mezi pojišťovací ventil malou expanzní nádobu.
Díky za radu,jak velkou na 80 L bojler přívodní tlak 5 bar. 2L by mohlo stačit že? Na kolik nafouknout?
Osobně bych dal expanzní nádobu 5l. Vyřešíš tím určitě to odkapávání. Aspoň tak to mám doma, ale nejsem odborník a neživím se tím. To jsou poznatky kamaráda instalatéra. Natlakovat na 1,5-1,8 při prázdné nádobě.
Moc díky za rady,budu řešit až bude teplo.
Treba vyrovnavaciu nadrž,poistny ventil nema odkapavat-je poistny nie regulačny.
díky
Nech to kapat uvnitř, mrazy za chvily polevi?
Už aby to bylo.
Nic jiného mi nezbývá.
a díky