Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se svítidlem 145v

je to problém toho místa.
izolace vedení nějak vypadá, zeď je nějak vodivá, dlouhý odpojený vodič v luftu vede podél jiného pod napětím, špinavé nebo zuhelnatělé místo na svorkovnici nemá izolační vlastnosti - mohlo se právě tam sejít víc věcí, které mají na ten stav vliv.

izolaci nemá smysl měřit nízkonapěťovým multimetrem, ale aspoň orientačně se dá zkontrolovat: vypnout jistič, vytáhnout led žárovku (kontrola fázovkou, že šlo o správný jistič, taky znovu cvičně změřit napětí, jestli se stále zavléká napětí).
teprve pak zkusit změřit odpor proti okolí.
jestli bude měřitelný a podezřele nízký, to by znamenalo potíž s izolací.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny