145V je na indukciu kabeláže sakra moc v prípade fázového vodiča, to nie je normálne. To nie je indukcia medzi vodičmi. To už vypadá na nejaký studený spoj, tzv. most po skrate medzi vodičmi alebo niekde v krabici.
Otázka? Meriaš napätie vadaskou (medzi fázou a nulákom) alebo meriaš fázu po jej vypnutí digitálnym merákom?
Fázový vodič 230V/50Hz sa vždy vypína vypínačom v čo najbližšom mieste k spotrebiču. Teda nemá sa ti kde zobrať v tomto vodiči naindukované napätie 145V po jeho vypnutí vykľučáteľom, či už je vypínač zabudovaný v stene alebo je vypínač situovaným priamo na kábli v prípade, ak sa jedná o stolnú lampa.
Skôr to vypadá na tvoju popretkávanú mätež v kabeláži napojenú na závity žiarovky E27 s tým, že niektorý z vodičov (nulák, zem) nie je riadne ukostrený (možno sa dotýka nejakého neuzemneného potrubia alebo je dostatočne dlhý v murive) a ty meriaš fázu medzi týmto káblom o ktorom si presvedčený, že je to nulák.