Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Istic - odpjanie L a N

Velký reálný význam to má, když to máš přes chránič (určitě máš :-)), a někde se ti šlusla N s PE , tak vyhozením takovéhoto jističe snadno oddělíš a najdeš závadu.

Při jednofázových jističích máš problém, protože i při vyhození jističe je pořád někde šluslý N s PE, chránič to pořád vyhazuje a ty nemůžeš zjistit jednoduše kde, musíš začít v rozvodnici odpojovat... (a ono zrovna ani nic nesvítí, protože máš celý byt přes jeden chránič z důvodu úspory penízků)..

jednou jsem takhle hledal, byly to šluslé dráty za zásuvkou (prodřené při cpaní zásuvky do krabice o kov zásuvky), a trvalo mi to chvilku..
A od té doby když mám dost místa tak už dávám jističe jednofázové dvoupólové...

Teda chvilku, trvalo mi to pěkně dlouho najít, protože ten zkrat nebyl dokonalý a stálý, takže původně paní reklamovala že jí vyhodil chránič, nahodila ho a dobrý, večer zase vyhodil. Druhý den jsem to zkoumal, měřil unikající proud pračky, odpojoval všechno možné a vždycky to chvíli chodilo a pak zase vyletěl chránič. Nebylo jak odpojit jednotlivé okruhy, nenapadlo mě že to je rovnou v instalaci (za zásuvkou), když se ukázalo, že je to okruh zásuvek, tak zase zásuvek bylo v sérii plno, tak všechny postupně dolů a zkoumat proč je někde mizerně propojený N a PE, no našel jsem to nakonec (od té doby už dva roky tam chránič nevypad), ale byl to porod protože jsem zpočátku netušil.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny