Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pojistný ventil Myjava závitový T1847 3/4" - 6 bar

Takže zpětná klapka ,pojistovak i regulak ok.Takhle se ta sestava bude chovat vždy. Lecos o takových poměrech by napověděl manometr na regulaku(je tam otvor)Neco by se dalo napravit snizenim teploty vody v dobe maleho odberu,jakou tam mas ted teplotu?Expansni nadoba se montuje na studenou vodu za regulak.Ale ta nadoba se musi montovat jako prutocna aby v ni nestala voda,toto zajistuje zvlastni armatura.Spousta instalateru toto nevi.A nebo pokud by pred ohrivacem byl zapojen častý odber např WC tak by k tomuto jevu nedochazelo.