Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení varné desky 400V k síti

Do kravské řiti - přečti si pořádně otázku, právě jsi poradil na zabití (a to doslova ]:(). Když má PE, N, L1 a L2 a NEZAPOJÍ modrý, což je mimochodem označení pro pracovní nulu, nikoliv "zem" (což je zelenožlutý), tak asi pustí třetí fázi nejspíš na kostru, a s ohledem na provedení zbytku elektroinstalace by se mohlo stát, že bude mít 400V ve spoustě zásuvek, a to taky není dobře.
Občas radíš dobře, když si odmyslím ty antikomunistické a antimafiánské slinty, tak máš mnohdy pravdu, ale do elektřiny se buď neser (omluva adminům - výraz použit záměrně i s vědomím rizika banu), a nebo se nauč značení a normy…