Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektrický bojler Ariston 200l.

Bojler na vysoký tarif hřeje,při přepnutí na nízký tarif vyhodí jistič,při vypnutí nízkého tarifu opět funguje.Elektrikáři tvrdí,že je vadný bojler, to se stalo asi měsíc po instalaci nízkého tarifu,poraďte co je příčinou? Díky Dan

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
A nevyhazuje to náhodou proudový chránič? V každém případě by to elektrikář měl zjistit během okamži… nový
pepan60 21.12.2017 22:47
pepan60
Teda Vy máte ''štěstí,,na elektrikáře.Logicky,pokud by byl vadný bojler,tak by nehřál ani na vysoký… nový
Kimbert 22.12.2017 07:00
Kimbert
Že by nový "vynález" ČEZu jak přijít k větším penězům? nový
nerady 22.12.2017 14:21
nerady
Máte tam zavlečné napětí buď z jiné fáze, nebo z části mimo proudový chránič. Do čeho se zasahovalo… nový
kejki 27.12.2017 14:17
kejki
špatné zapojení. poslední
mik.miky 27.12.2017 17:09
mik.miky

Teda Vy máte ''štěstí,,na elektrikáře.Logicky,pokud by byl vadný bojler,tak by nehřál ani na vysoký tarif(jsou jen dvě možnosti,bud hřeje nebo ne),a napětí musí jít do bojleru jen při nízkém tarifu,takže závada je v rozváděči.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru