Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jistič elektroměru

Zdravím,
ráda bych pochopila význam nebo rozdíl číselného údaje u jističe---tedy 3x25, nebo 2x25 apod.
Kdy je třeba 3x,2x... podle počtu spotřebičů, či podle možnosti nočního proudu, či podle možnosti motorového proudu...nebo podle počtu těch malých dílčích jističů? (světla, zásuvky a bojler).

Podle spotřeby to určitě není. Když to nově dělali, nikdo se neptal. Ráda bych se vyznala, děkuji.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pokud jste nově přihlášeni museli jste dodat údaje o spotřebičích do přihlášky k odběru el. energie.…
nerady 27.11.2017 19:43
nerady
Ještě musím dodat- nevšimla jsem ve vaší odpovědi toho sporáku, myčky, sušičky, topidel- to nemám. S…
řešitel 28.11.2017 10:59
řešitel
Jde o to zda máte i plynovou troubu či elektrickou a pak jde o "soudobost" odběru el. energie. Např.…
nerady 28.11.2017 18:02
nerady
Díky za všechny informace. Už vím, proč mám 3x25. Sice ani sporák ani trouba, ale byl tady dříve dar… poslední
řešitel 30.11.2017 15:01
řešitel

Pokud jste nově přihlášeni museli jste dodat údaje o spotřebičích do přihlášky k odběru el. energie. V té je uvedeno zda máte el. bojler, akumulační kamna, elektrický sporák, elektrické přímotopy, pračku, sušičku a další spotřebiče. Na základě těchto údajů je vám navržena odběrová sazba a hlavní jistič. Pokud je odběr větší tak se dává trojfázový jistič (většinou u rodinných domů). Za vyšší jistič se také více platí (stálý plat) a tak většinou dochází ke kompromisu. Nejčastěji se u rodinných domů používá jistič 3x25A. Jistič 2x25A se nepoužívá. U bytů kde je zaveden plyn se většinou používá jednofázový jistič 1x25A. Jinak se bere za to, že většina domácností má automatickou pračku, mikrovlnku, rychlovarnou konvici, žehličku - to jsou spotřebiče s největší spotřebou v běžném bytě. Před rokem 1990 byl odběratel povinen hlásit každý nový elektrický spotřebič se spotřebou větší než 2 kW, jak je to nyní nevím.

Jde o to zda máte i plynovou troubu či elektrickou a pak jde o "soudobost" odběru el. energie. Např. moje matka bydlela v bytě kde byla elektřina z roku 1928 a nemohla při puštěné pračce žehlit jelikož to pojistky neudržely a průřez vodičů byl 1 mm2. Musíte si uvědomit, že automatická pračka je samotná jištěna 16A jističem. Pokud osadíte hlavní jistič do 20A budete muset dávat pozor při běžící pračce co ještě můžete zapnout. Domnívám se, že Vám to dodavatel el. energie ani neodsouhlasí.

Díky za všechny informace.
Už vím, proč mám 3x25.
Sice ani sporák ani trouba, ale byl tady dříve darling na vodu- tedy motorový proud. Ten už byl zlikvidován (darling).
Protože byl v k tomu vedený kabel, motorek na zalévání je na ten motorový proud zapojen, i když mi bylo řečeno, že by šel i na ten ,,běžný''.
Díky za srozumitelné údaje všem, to jsem ani nečekala.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru