zkusím na to odpovědět....přívod tedy vypadá že máe své odběrné místo. K elektroměru by měl být kabel 4x10 nebo 5x10mm2, Cu, pokud je Al tak o řád vyšší, teda 16Al.
Jestli jsem pochopil správně tak hlavní jisitč je C20A.
Za něj se pak zapojujeí 16A jističe ro zásuvky, za předpokladu vedení 2,5mm2 a 10A jištění pro 1,5mm2 na světla.
Na to co je lepší jestli řada 6kA nebo 10kA je dopověď jednoduchá 10kA má větší odolnost zhášecích komor a především pracovních kontaktů, protože musí vydržet i oblouk s proudem 10kA...
Takže ten váš přívod 4x4 sem mi jeví s ohledem na vypínací impedance nedostatečný.
Zřejmě to celé neprošlo revizí, jinak by vám revizák po proměření zprávu nevydal..