Záložní zdroj a lednice - špička při rozběhu
Ahoj, mám tento záložní zdroj pro kotel + 100 Ah baterku: 166-ups-pwb-eh-500l-pro-cerpadla-topnych-systemu.html
Je to ok, uživí to 300 wattů a čerpadlo i světla fungují cca 8 hodin, ale jelikož máme od včerejšího rána výpadek, ale ještě netopíme, tak jsem do něj chtěl zapojit jen lednici, která dle watt metru žere cca 80w. Problém je že lednice má při rozběhu moc velký proud (někdy bliknou i světla) a v tu chvíli zdroj okamžitě vypne (ochrana)... Je nějaké řešení pro ten rozběh? Zdroj by tu lednici krásně uživil, ale start nepřežije...
Díky za radu...
P.S.: Druhá varianta je elektrocentrála, ale než se pro ni rozhodnu tak by mě zajímalo zda neexistuje řešení pro zdroj který mám...
Edit: myslel jsem něco takového omezovac-nabehoveho-proudu-612-44-16-a-3680-w.k622412
Tak hlásím výsledek testu s termistorem (5 ohm za studena):
Po zapojení sice záložní zdroj už nevypnul - běžel stabilně ale ukazoval 100% zatížení (pravda, zrovna jsem topil, takže běželo ještě čerpadlo, tedy to mohlo být o trochu méně), ale bohužel lednice resp. kompresor se nerozběhnul... po asi 10 sekundách jsem to odpojil, abych lednici netrápil...
Tedy závěr je, že asi není šance s tímto záložním zdrojem lednici rozběhnout...