elektroinstalace cyky
zravím.
dotaz chceme dovest kabel z rozvaděče do dílny. délka 48m , uložení zdivo/beton, na konci plánováno
malý rozvaděč / 1x světlo/3x 240v zásuvky a 1x 400v zasuvka .. pro malou svářečku,nebo pilu
chtěl bych 5 x 2,5 pevný (cyky) jestli by stačil ,protože 5 x 4 se mi už zdá moc i věší rozdíl v ceně.
elektrikáři se liší v názorech,ale většinou se přiklání k 5x2,5
díky za odpověď
dal bych 4x4 a v rozvadeci rozdeli na tn-s, pac pro 3 zasuvky 230 ti ochrany vodic u 4/5x2.5 nebude stacit, leda bys je jistil na 6A
Je to o počtech. Pokud víte, jaké spotřebiče, s jakým příkonem zapnete součastně, podle toho se volí průřez kabelu.
Já bych dal průřez 4mm. Páč nevím, co za 5 let tam zapojím.
a já bych na konci přizemnil zelenožlutý každopádně bez ohledu na průřez, odbočka 50m říká norma, a na dílně bych doporučil ještě pospojování...
Myslím, že je to přesně ten mezní případ, kdy je třeba nejen počítat, ale i měřit, co je na začátku. Nechte změřit zkratový proud a impedanci ochranné smyčky v místě, odkud chcete kabel napojit a pak počítejte dál. Okamžité soudobé zatížení řešte v souvislosti s úbytkem napětí a zkratový proudy s impedancí Vám prozradí, jak se to celý bude chovat při zkratu - jestli tam nenaroste nebezpečně napětí na kostrách spotřebičů dřív, než stačí vypnout jistič. Odhad asi nebude nejlepší přístup stejně, jako los