Předmět Autor Datum
na fotce to vypadá, že je zastavený přívod plynu. nový
touchwood 24.09.2017 13:29
touchwood
Ano ale když zkouším zapnout kotel přívod otevírám nový
svet 24.09.2017 22:45
svet
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/39766-dakon-pk6.html nový
Milkaaa 25.09.2017 21:37
Milkaaa
Dobrý den. Zda kotel před výměnou expanzní nádoby fungoval, tak může být jen zavzdušněný. Když se ro… nový
čechy 25.09.2017 19:57
čechy
Děkuji za odpověď zkusím to ale zítra uz tu mam servis potom napíšu kde byla závada nový
svet 26.09.2017 12:33
svet
Tak kotel bezi. Očistil konce elektrod a zjistil ze z potrubí nad elektrodama obcas kapne voda primo… nový
svet 27.09.2017 15:40
svet
ještě bych měl prosbu o radu jak nejlépe nastavit čerpadlo, teď je nastaveno na maximum a kolik nejv… poslední
svet 28.09.2017 09:07
svet

Dobrý den. Zda kotel před výměnou expanzní nádoby fungoval, tak může být jen zavzdušněný. Když se roztočí čerpadlo a nic se dále neděje. Zkuste trochu povolit šroub na čele čerpadla a odvzdušnit. Správný postup zapálení kotle je: Roztočení čerpadla - ventilátor - sepnutí manostatu - puštění plynovky a zapálení. Je třeba vědět, při které činnosti se kotel nachází, když padne do poruchy.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru