1) Zavřít všechny radiátory, které topí - zbývající se musí prohřát úplně, včetně zpátečního potrubí.
2) Průtok přes ventil se nastavuje na číslo... to je u každého typu armatury jinak. Nastavuje se celá topná soustava - a to tak, aby všechny radiátory při demontovaných termohlavicích, nebo plně otevřených ručních ventilech, topily všechny radiátory stejně - tedy aby byla u všech stejně teplá vracečka na radiátoru (teplotu stoupačky -přívodu- udává teplota kotle, ne radiátor).
Teprve takto "vyvážená" topná soustava se osadí regulačními hlavicemi, kterými se řídí teplota v každé místnosti. Když se to takhle nenastaví, dochází potom ke stavům, kdy někdy netopí jeden a jindy druhý radiátor.
3) Předpokládám, že rozvody dělal odborník a podlahové vytápění řešil směšovacím ventilem, ne vracečkou z nějakého radiátoru... který právě proto teď netopí