Věnec pod pozednicí
Zdravím,
před pár dna jsem zabetonoval strop nad 1. NP. Teď na něm budu stavět 3 šáry porfixu a na tom bude věnec. Na věnci pak budou ležet pozednice. Je třeba ten věnec nějak zajistit proti pohybu, třeba z něho vyvést roxory a zabudovat do podlahy? Nebo stačí když bude jen ležet na zdivu? Další věc , v podkroví mám balkonové dveře (ve štítu) - v místě dveří se může věnec přerušit, nebo je nutné ty dveře obejít?
Fixace pozednic a pozednicových trámů přece záleží na konstrukci a velikosti střechy!? Musí to být spočítáno v projektu!
Na ty pozednice se právě neptám, jde mi o ten věnec pod nima...jestli se má nějak fixovat např. s podlahou, nebo stačí když bude jen ležet na zdivu?
Odpověď máš: Musí to být spočítáno a zakresleno v projektu!
Pokud to uděláš jinak, nebo to ošidíš - riskuješ.
Já u střechy nemám fixovaný sokl, ale až pozednici do I profilů stropu.
Ano. Doporučuji věnec zavázat do stropní konstrukce. Chcete podkroví, takže v krovu nebudou žádné vazné trámy které by zachytávaly rozklad sil.
Kdybyste dávali vazníky, bylo by kotvení do stropu zbytečné, ale to byste zase nevyzdívali ty 3 šichty a vazník by se položil přímo na strop. To samé u vázaného krovu. Tady budete mezi krokvemi izolovat, oplášťovat sádrokartonem (nejspíš), tašky na střechu a když napadne sníh, bude to slušná váha, která bude rozkladem sil horizontálně tlačit také do stran. Pak by ta metrová nadezdívka po obvodu mohla povolit.