Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Montáž expanzní nádoby

Ahojte,
jsem pověřen fyzickou montáží nové expanzní nádoby do vyhrazeného prostoru - nad bojlerem.
Konkrétně tato - http://www.regulus.cz/cz/expanzni-nadoba-hw008

Dosavadní expanzka (jiný druh) tam byla doteď v poloze "šroubením nahoru". Mně by z hlediska montáže bylo mnohem jednodušší tam tuto umístit do polohy "šroubením dolů". Nikde jsem nenašel info, zda je možné expanzku umístit "libovolně".

Princip a smysl expanzomatu je mi znám, takže bych řekl, že to je jedno. Ovšem dokážu si představit, že při montáži "šroubením dolů" se vnitřní vak nedostane zcela do styku s vodou. Vždycky tam bude vzduchová bublina, kterou by si expanzka v případě, že by byla montována v poloze "šroubením nahoru", mohla při prvním napouštění odříhnout.

Vadilo by to tedy něčemu, nebo si můžu expanzku natočit "dle libosti, hlavně aby byl dobrý přístup k měřicímu/husticímu ventilku?

Pro rejpaly - nesnažím se vrtat do něčeho, co neznám. Jde jen o tu fyzickou montáž, zbytek bude dělat topenář, t.č. na dovolené a tudíž nedostupný. Tuto nuanci mi ale nesdělil (chápu, že pro profíky to může být úsměvný dotaz).

Děkuji.

Předmět Autor Datum
Expanzka s membránou, alebo vakom, teoreticky môže byť v ľubovolnej polohe a bude funkčná. ALE niekt… nový
ok 25.08.2017 09:21
ok
Pri tejto 8l prťavej nádrži je to jedno, ako a kde ju nacapíš. Daj k prívodu expanzky šupátko (venti… nový
Nuda 25.08.2017 13:28
Nuda
Podla mojich znalosti davat ventil pred expanzku neni dovolene z bezpecnostnych dovodov, keby to nie… nový
poihu 25.08.2017 17:56
poihu
Nerieši to pretlakový bezpečnostný ventil? nový
ok 25.08.2017 19:22
ok
davat ventil pred expanzku neni dovolene vedou se o to spory. Jedni argumentují jako ty, druzí tam… nový
jirka44 25.08.2017 19:30
jirka44
To je mozne, nehadam sa, len predavam ako som nakupil. Ked mi robili kurenie tak som tiez chcel aby… nový
poihu 25.08.2017 21:12
poihu
Jj, co jsem se díval, tak to logiku má, nicméně bezkohoutové provedení docela komplikuje situaci, kd… poslední
Moas 25.08.2017 21:58
Moas
To je do vody nebo do topeni? U vody asi vcelku jedno, vzduch se casem rozpusti ve vode a "odtece".… nový
bahno 25.08.2017 20:48
bahno
To je na okruh vody, nikoliv topení. Takže pohoda. nový
Moas 25.08.2017 21:54
Moas

Expanzka s membránou, alebo vakom, teoreticky môže byť v ľubovolnej polohe a bude funkčná. ALE niektoré úkony údržby vyžadujú vyprázdnenie expanzky a keby si nedodržal odporúčanie výrobcu, tak by si mohol mať problém. Pokiaľ má expanzná nádrž predpísanú polohu, tak by to na nej malo byť vyznačené a samozrejme by si to mal nájsť aj v priloženej dokumentácii.

To je mozne, nehadam sa, len predavam ako som nakupil. Ked mi robili kurenie tak som tiez chcel aby mi tam dali kohut pred expanzku ale kurenari mi to zatrhli, vraj to norma nepovoluje, ci je to pravda alebo nie som neoveroval ale istu logiku preco tam ten kohut nema byt to ma.

Jj, co jsem se díval, tak to logiku má, nicméně bezkohoutové provedení docela komplikuje situaci, kdy musíš vyměnit ruplou expanzku nebo i jen dotlakovat, což se v zásadě má dělat bez protitlaku vody.
Pochopil bych obavy v případě veřejně přístupných prostor ale doma, kde člověk ví, proč tam ten ventil je, se to jako prevence před děckama řeší třeba odebráním kliky, co jsem tak četl.