17A:
jistič je mechanický, musí mít zároveň odolnost pro zkratové proudy, což je špičkově třeba 10-násobek jmenovité hodnoty.
kdyby sis konečně ten obrázek zvětšil, zjistil bys, že přetížení o 6% nevyvolá tebou očekávanou odezvu. (a ani to nemá praktický význam)
taková citlivost jde zařídit u elektronické pojistky, ale tu bys asi v každém jističi nechtěl platit při typických parametrech ~230V/16A a schopnosti úplně rozepnout obvod.
původně jsem si myslel, že jde jen o teoretický nedomyšlený dotaz z nějakého školení.
teď to vidím na roupy z prázdnin.