Ale on se ten tlak u bojleru (za klapkou a ventilem) zvedat prostě musí už z logiky věci a na základě fyzikálních zákonů (http://www.fyzika007.cz/struktura-a-vlastnosti-lat ek/teplotni-objemova-roztaznost-kapalin), a čím víc se přes den vypotřebovalo teplé vody, tím víc stoupá tlak, protože bojler ohřívá větší množství kapaliny, a tedy je větší dilatační odchylka.
A jinak si nech změřit běžný tlak ve vodovodním řadu, pokud by "přepouštěla" baterie, je to teoreticky možné, ale to bys musel být někde na konci větve, a vodaři by neosadili potrubí regulátorem tlaku (ale to je docela prasárna - u nás na vesnici díky téhle situaci, kdy na "konci potrubí" silně kolísá tlak, začaly praskat bojlery, až to lidi vyřešili nákupem vlastních regulací, protože pokaždé, když VASka jela "měřit", záhadně byl tlak v normálu…). A vzhledem k tomu, že pracovní přetlak bojleru je 0,6 MPa, asi bych byl opatrný s tím pojistným ventilem, co odkapává až při 0,7 - pojišťovna by se mohla cukat…