Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoký tlak vody za pojistným ventilem bojleru.

Ještě malý dotaz,je ten pojišťovák namontován správně,myslím směr šipky jak má přitékat voda do bojleru?Nevím co máte za pojišťovák,ale mohlo se stát,že se dostala nějaká nečistota pod sedlo zpětné klapky a propouští zpět k redukčáku,je redukčák namontován ve vodorovné poloze?Běžně se dají rozebrat,je tam zátka a pod ní závažíčko s gumičkou,nebo něco podobného co uzavírá zpětný tlak z bojleru.Rozdělat,vyčistit.:-)