Horký konec kabelu od el. kamínek
Ahoj, na chalupě máme el. kamínka a po nějaké době je konec kabelu u zásuvky celkem horký. Kabel jsem rozebral a vzhledem k tomu, že licny na konci byly černé, tak jsem ho raději celý vyměnil. Pokud i nadále bude kabel horký, tak už mě napadá jedině vyměnit zásuvku (vše je správně dotažené). Je ta teplota kabelu normální (kamínka mají celkem vysoký příkon - 2000W) nebo je někde problém?
Někde je přechodový odpor. Může to být zásuvkou, může to být zástrčkou, mohou to být nedotažeé šrouby. Každopádně 2kW mohou způsobit mírné ohřátí, nesmí to ale být horké, natož pálit. Často to dělá opotřebovaná zásuvka ve zdi. Když ji otevřete, třeba uvidíte už ohořelou izolaci na koncích přívodních vodičů.
Hliníkové dráty v rozvodu dotahovat.
Hlavně se zaměř na pružiny spojení zásuvka/zástrčka. Viz foto.
Musí být maximálně napružené ke kolíku.
Stálo by za to se na to mrknout. Myslím na celou větev od jističe až po zásuvku. Je třeba zkontrolovat celé vedení,není-li někde ve zdi svorkovnice,tam bývá také častý zdroj problémů s neutaženými šrouby pod hlínou.
Nejsem přímo elektrikář, ale co já měl různá kamínka, tak originál kabely byli zalitý v celku a nešli rozebrat. Můžeš tam mít slabý kabel, který se může přehřívat. Ja tohle sleduji u vysavače Míle, že mi od výroby taky koncovka hřeje a to ve všech zásuvkách. Tak bych řekl, že mírné zahřátí je v pořádku.
tak u těch hřeje celý přívodní kabel. Ale díky tomu se zase krásně navíjí, podezírám je, že to tak mají dimenzované úmyslně...
Jaké napětí je potom u takového přístroje na motoru, když se proud tahá přes takové "nitě". U jedné čínské 5m prodlužovačky jsem na konci u zásuvky naměřil sotva 200V, připojen byl 2kW přímotop, který sice není doporučeno připojovat přes prodlužku, ale i tak je to zajímavé. Podle mne ty vodiče neměly ani 0,75mm2...
Tak to by ma vobec neprekvapilo, obycajny sietovy kabel k PC byval kedysi standardne 3x1,5mm2, potom to zmensili na 3x0,75mm2 a naposledy co som jeden taky kabel kupoval tak mal zily 3x0,5mm2 a nejaky normalny slusny kabel uz ani nejde zohnat, pretoze vsade predavaju ten isty cinsky brak.
Ja mam miele vysavac a nic sa mi nehreje. Je to jedna z najkvalitnejsich D firiem. Co to mas za model? (neni to nejaky pre ukrajinu?)
já mám taky Miele (už 15 let, nakoupeno ve Vídni) a -trochu- se koncovka hřeje, pokud se nastaví plný výkon. Ale teplota je je okolo lidského těla, takže nic zásadního.
Mám vysavač Electrolux a taky mu koncovka mírně hřeje.
Kabel sa nema zahrievat, ak sa zahrieva tak je tam niekde problem (kabel alebo zasuvka alebo obe veci)
Z mé zkušenosti se kabely zahřívají a když si člověk koupí třeba cívku, tak se musí při používání rozvinout, aby se nepřehřála tepelná pojistka. Spíš otázka je, jak moc se může kabel ohřát a je to v pořádku. Krom toho, na zahřátí kabelu nemá vliv zásuvka. ta má maximálně vliv na koncovku.