Málo vody, nebo vzduchu?
Zdravím všechny a prosím o radu:
Mám teplovodní topení v RD (kotel + radiátory) a poklesl mě tlak o cca 0,15 baru. Jak zjistím jestli je málo vody, nebo málo vzduchu v expanzce?
Expanzka nejde zavřít a odtlakovat - navíc je snad ještě nějaká malá uvnitř kotle.
Díky za rady.
Bez odtlakování expanzky lze zjistit její přetlak jedině vypuštěním vody z topení - resp. postupným vypouštěním do stavu, kdy přetlak v expanzi přestane klesat a bude vyšší, než tlak vody v soustavě.
Toho jsem se právě obával.
Takže bez odpouštění vody to zjistit v podstatě nejde, protože dotlakováním expanzky sice zvednu tlak (na budíku), ale stejně nepoznám jestli je tam dost vody. Jedině snad tak, že nebude topit horní patro.
Dotlakoval bych vzduch a pokud by netopil nějaký radiátor tak poté doplnit vodu a odvzdušnit.