kazivost tepelné pojistky bojleru
Zdravím
Prosím vás, jak je to s kazivostí tepelné pojistky bojleru z Dražic? Je to něco, co se může pokazit a zamezit funkčnosti bojleru? Jak mohu zjistit, jestli je funkční? Domnívám se, že tepelná pojistka je něco jako jištění termostatu. Že když by selhal ten, že je ještě tepelná pojistka. Ale pokud bude termostat funkční 15let, tak jak si mohu být jistý, že tepelná pojistka bude za 15let funkční?(myšleno, jestli se časem nemůže pokazit sama(zaoksidovat atp.))
děkuji
stát se může leccos. Ale že by se jen tak pokazila jsem neslyšel. Spíš se boiler přehřál, nevypl temostat a následně rozepla tepelná pojistka. Samozřejmě je tam od toho aby zamezila nežádocímu provozu bojleru. Je vratná. Jestli je funkční zjistíte buď jejím natažením do provozní polohy, nebo měřením při vypnutém bojleru jejího odporu. Pokud je 0 je OK, pokud je nekonečno je rozpojená. Rozpojená není vadná. Pokud je nekonečno a není rozpojená, pak je vadná.
Pane,děkuji.Už jsem hledal novou pojistku,ale takovou jsem nenašel.Vaše rada nad zlato.Ten čudlík.A jede.
15-rokov na el. akumulačný boiler je silná káva, to ti zhnije plášť aj bez ohrevu.
Termostat vydrží v bežnom prostredí večne, 900-tis zopnutí je spodná hranica.
nuda, 15 let na boiler není mnoho. mě vydrží..
Myslím si, že jsem problém pochopil dostatečně. Děkuji všem za vaše odpovědi