Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vymena kabelaze

Myslím, že nemáte tak špatnou elektroinstalaci - jsou použity ploché lankové Cu vodiče, přilepené na zeď a přeštukované. Je to lepší a novější řešení, než lišty, nebo hliníkové rozvody. (Takové vodiče se dělaly i z Cu plechových pásků, které se pro svorky zkroutily do trubičky a připojily). Věřím, že vpohodě vyhoví jak průřezy a jištění, tak předepsané odpory vodič a další hodnoty. Omezením je nemožnost použití (pouze) DOPLŇKOVÉ OCHRANY - proudového chrániče, který bych v případě častého výskytu nehlídaných dětí, jednoznačně doporučil.

Zvažte svoje finanční a časové možnosti a porovnějte současný stav s tím, jak si představujete ideální umístění vypínačů a zásuvek, až budete nastěhováni. Pokud se výrazně liší od současného stavu a pokud na to máte prostředky a čas, vyměňte instalaci za novou - tedy nechte vyměnit a ZREVIDOVAT. Děláte to pro sebe a jednou /nedejBože dvakrát/ v životě :-D

Reakce na odpověď