3 vypínače na jedno světlo.
Ahoj mám trochu zmatek ve vypínačích na světlo.
Můj dům je průchozí a v některých místnostích jsou i troje dveře a rád bych ke každým dal vypínač na světlo.
Na dvoje dveře vím že mi stačí schodišťový, ale jak je to na troje dveře?
Našel jsem vypínače křížový a střídavý a v tom mám opravdu zmatek.
Děkuji za radu jaké použít.
Pokud chceš více jak dva vypínače, musíš použít křížový. Na "konce" dáš schodišťový (6) a mezi ně můžeš dát jakýkoliv počet křížových (7), viz schéma zapojení
Střídavý = schodišťový
Podle obrázku mi to připadá že ty 6 jsou jednoduché klasické na jedno světlo.
zapojeni-vypinacu
No super. Už to tam není a zrovna se na to chystám.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12955.0.html
https://www.mylms.cz/skutecne-zapojeni-v-elektroinstalaci-schema-zapojeni-vypinacu-ke-svetlum/
Já bych nebyl tak přísný
Když je člověk schopen logického uvažování a je trochu manuálně zručný, s tou elektřinou to nakonec vždycky nějak dá dohromady. Na elektrika.cz by sice dostal čočku, že si jako laik nesmí zapojit ani vypínač, ale já to tak nevidím. Občas se sice vidí hrozné věci a narazí se na lidi kteří ani netuší, že k žárovce nestačí přivést jen jeden drát, ale většina populace takhle blbá není
A ti co se zeptají jsou desetkrát lepší než ti co všechno sami vědí nejlíp a pak přibijou kabel hřebíky skrz 
Odpovídám Karlovi že už tam ten návod není.
Pardon, to bylo na ty co vám radili, ať se do toho nepouštíte, když to neumíte
Ale oni taky nespadli učení ze stromu...
No ten návod od Karla jsem tenkrát pochopil hned co si pamatuju. Bohužel už tam není.
Další rozumný třeba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiway_switching
Děkuji všem co mi pomohli. Dráty jsou natažené a světla svítí.
Po třech letech je to celkem úspěch. Palec hore.
Veselé Vánoce.